相关链接:
专题\西门子技术问题集锦西门子PLC应用集锦: http://bbs.zidonghua.com.cn/htm_data/23/0708/28334.html西门子PLC选型常见问题:
西门子PLC按照小型、中型、大型分为三种,依次为:S7-20, S7-300, S7-400系列,近年来又开发出LOGO!系列,西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异。
PLC的选型方法技术: http://bbs.zidonghua.com.cn/htm_data/23/0706/26695.html一、输入输出(I/O)点数的估算
二、存储器容量的估算
三、控制功能的选择
四、机型的选择
1、200PLC的处理器是多少位的
S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数
据长度也可以看出.
2、如何进行S7-200的电源需求与计算
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗
之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源.
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模
块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一
个外部24VDC电源来提供给扩展模块.
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量.
注意:
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源
需求取决于通讯端口上的负载大小.
CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已
经不必再纳入计算.
3、200PLC能在零下20度工作吗
S7-200的工作环境要求为:
0�C-55�C,水平安装
0�C-45�C,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
工作温度范围:-25�C-+70�C
相对湿度:55�C时98%,70�C时45%
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询.
如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品.
文本和图形显示面板没有宽温型产品.
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系.
4、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快 能作高速输入和输出吗
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器
(输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高
的频率;但点数受到硬件资源的限制.
S7-200 CPU按照以下机制循环工作:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯,
自检等工作.
上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间.
实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:
输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够
识别其改变的时间)
CPU的内部处理时间,包括:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素.
一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电
器动作时间等
*********************************************************************************
西门子PLC安装常见问题
PLC安装须知http://bbs.zidonghua.com.cn/htm_data/23/0712/33740.html1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作
Step7 Micro/WIN V4.0的安装,运行环境为:
Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用.
2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何
Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载.
3:siemens200 PLC硬件版本有什么区别
二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本.
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版.
22版与21版相比,硬件,软件都有改进.22版向下兼容21版的功能.
22版与21的主要区别是:
21版CPU的自由口通讯速率300,600被22版的57600,115200所取代,22版不再
支持300和600波特率 ,22版不再有智能模块位置的限制
4:plc的电源改如何连接
在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC
接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU
的损坏.
[ 此贴被mym在2007-12-21 11:47重新编辑 ]