IACMall工业自动化(中国)商城--论坛技术交流专区PLC PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

1  /  2  页   12 跳转 查看:119

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

图片:


图片:


图片:


图片:


图片:


图片:


NETWORK 1    //以下是电梯向上运行控制
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD  I1.3
O    I1.4
O    I1.5
O    I0.1
O    I0.2
O    I0.5
O    I0.3
O    I0.4
A    Q0.5
=    M1.1

NETWORK 2    //NETWORK TITLE (single line)
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD  I1.4
O    I1.5
O    I0.2
O    I0.5
O    I0.4
A    Q0.6
A    Q0.0
=    M1.2

NETWORK 3
LD  I1.5
O    I0.5
A    Q0.7
A    Q0.0
=    M1.3

NETWORK 4
LD  M1.1
O    M1.2
O    M1.3
=    Q0.0





NETWORK 5    //以下是电梯向下运行控制
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD  I1.2
O    I1.3
O    I1.4
O    I0.3
O    I0.4
O    I0.0
O    I0.1
O    I0.2
A    Q1.0
=    M2.4

NETWORK 6    //NETWORK TITLE (single line)
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD  I1.2
O    I1.3
O    I0.3
O    I0.0
O    I0.1
A    Q0.7
A    Q0.1
=    M2.3

NETWORK 7
LD  I1.2
O    I0.0
A    Q0.6
A    Q0.1
=    M2.2

NETWORK 8
LD  M2.2
O    M2.3
O    M2.4
=    Q0.0


[ 此贴被mym在2005-09-21 11:36重新编辑 ]


 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

DI点:
I0.0 一层请求上楼;
I0.1 二层请求上楼;
I0.2 三层请求上楼;
I0.3 二层请求下楼;
I0.4 三层请求下楼;
I0.5 四层请求下楼;
I0.6 厢体到达一层;
I0.7 厢体到达二层;
I1.0 厢体到达三层;
I1.1 厢体到达四层;
I1.2 电梯内呼一层;
I1.3 电梯内呼二层;
I1.4 电梯内呼三层;
I1.5 电梯内呼四层;
I1.6 开厢门按钮;
I1.7 关厢门按钮;
I2.0 厢门开到位;
I2.1 厢门关到位;
DO点:
O0.0 厢体向上运行;
O0.1 厢体向下运行;
O0.2 厢体停;
O0.3 开厢门;
O0.4 关厢门;
O0.5 当前厢体在一层;
O0.6 当前厢体在二层;
O0.7 当前厢体在三层;
O1.0 当前厢体在四层;


补充:

M0.1 电梯在一层时停止指令;
M0.2 电梯在二层时停止指令;
M0.3 电梯在三层时停止指令;
M0.4 电梯在四层时停止指令;

M1.1 电梯在一层时向上运行指令;
M1.2 电梯在二层时向上运行指令;
M1.3 电梯在三层时向上运行指令;
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

当电梯在一楼时 二、三、四楼要求下楼 它不也要向上运行吗?
上面梯形图里 第一步里都有有 A Q0.0 可当一开始都没有动的时候M1.1/1.2/1.3有能流么 要是没有 那到 与Q0.0 这步不是要断开了  
  有点糊涂  麻烦您解释了
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

又重新改了一下!前面没考虑全条件!看还有问题没?
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

NETWORK 8

中的 Q0.0 应改为 Q0.1


NETWORK 4  和 NETWORK 8  中的输出之前还应加上一个 AN  Q0.2

即在没有停止信号输出的时候,才输出向上(下)运行信号!


另注:

M2.2 电梯在二层时向下运行指令;
M2.3 电梯在三层时向下运行指令;
M2.4 电梯在四层时向下运行指令;

M3.几开厢门条件
M4.几关厢门条件


[ 此贴被mym在2006-05-27 16:30重新编辑 ]
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

恩,清楚了些了 
不过我就没整 明白 为啥在net work 2、3、6、7输出前要串个Q0.0、Q0.1

这题不算难 就是繁琐些 
实践中设计一个项目不会就只这么简单吧?有时间给讲讲    这没有机会接触实际的东西就好像看着猪跑却不知道猪肉啥味儿似的
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

设计一个项目和这差不多,不过一般系统的点数比较多,联锁关系也要复杂一点!还有模拟量这里没用上!别的都差不多了!
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

Quote:
下面是引用xudong945于2005-09-21 15:39发表的:
恩,清楚了些了 
不过我就没整 明白 为啥在net work 2、3、6、7输出前要串个Q0.0、Q0.1

这题不算难 就是繁琐些 
实践中设计一个项目不会就只这么简单吧?有时间给讲讲    这没有机会接触实际的东西就好像看着猪跑却不知道猪肉啥味儿似的


在net work 2、3、6、7输出前要串个Q0.0、Q0.1 ,相当于互锁!在发出向下运行时,就算前面前面条件满足,也不发向上运行信号!
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

啊哈! 明白了 这点咋给忘了 嘿嘿 

多谢两位指教  我会继续努力:) A ZA
 

PLC控制4层电梯的自动运行实例_具体分析(2)

非常感谢
 
1  /  2  页   12 跳转

版权所有 IACMall工业自动化(中国)商城--论坛  IACMall工业自动化(中国)商城  Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.1.202    Copyright © 2001-2009 Comsenz Inc.
Processed in 0.0625 second(s) , 3 queries. 闽ICP备07073127号