RTU与中小型PLC的比较

RTU与中小型PLC的比较

远程测控终端RTU作为体现“测控分散、管理集中”思路的产品从20世纪80年代起介绍到中国并迅速得到广泛的应用。它在提高信号传输可靠性、减轻主机负担、减少信号电缆用量、节省安装费用等方面的优点也得到用户的肯定。

  下面我们分别拿两款比较具有代表性的RTU和PLC产品进行对比,让大家对这两类产品有更深一步的认识;

  RTU我们选择艾默生的ROC800系列产品;PLC我们选择西门子的S7-200系列.

  首先,两款产品所支持的通讯方式不同,艾默生的ROC800系列的CPU自带一个以太网口,2个RS-232口;西门子S7-200系列产品的CPU221,CPU222,CPU224带一个RS-485口,CPU224XP,CPU226带2个RS-485口;老款的200系列只支持PPI和MPI协议,最新款的CPU222,CPU224,CPU224XP,CPU226能支持PROFIBUS-DP协议;相比较而言,艾默生的ROC800系列通讯方式更为灵活,更方便。


  RTU主要应用于现场设备附近,所以ROC800系列对工作的环境要求比较宽泛:

  ROC800系列对环境的要求:
  工作温度:-40度到75度
  存储温度:-40度到85度
  相对湿度:5%到95%;

  200系列对环境的要求:
  工作温度:0度到55度
  存储温度:-40度到70度
  相对湿度:5%到95%;


  ROC800系列与S7-200系列单个站点可配置的I/O点数比较:

  ROC800系列能配置的最大点数:
  最大点数:216DI/DO或108AI/AO;
  可扩展至27个插槽,I/O模块种类:4AI,4AO,8DI,5DO;

  200系列能配置的最大点数:
  CPU221:6DI+4DO
  CPU222:78DI/DO或10AI/AO
  CPU224:168DI/DO或35AI/AO
  CPU224XP:168DI/DO或38AI/AO
  CPU226:248DI/DO或35AI/AO;
  221不能扩展,222能接2个扩展模块;224,224XP,226能接7个扩展模块;
  扩展模块的种类:8DI,16DI,4DO,8DO,4DI+4DO,8DI+8DO,16DI+16DO,4AI,2AO,4AI+1AO,


  对于小型站点来说,两者的应用范围都差不多,ROC800系列具有8M的存储空间,远大于200系列,此外,ROC800采用内嵌式流量计算程序,最多能支持12路流量计算,可代替流量计算机,直接用于计量。


  综合来看,在配置点数方面两者相当,在模拟量方面,ROC800要略优于200系列;ROC800系列主要针对于现场应用环境设置,对环境的要求要比S7-200系列宽泛的多。从内存空间及附带功能来看,ROC800要优于S7-200系列。

  对于现场环境比较好的地方,采用S7-200系列PLC会,更经济一些;对用现场环境比较恶劣,比如石油行业的灌区监控,天燃气管道、矿井的监控,则可采用ROC800系列RTU产品更合适。对于ROC800系列RTU产品更详细的介绍,可以与其北方区代理商北京递杰科进联系,电话:010-51661962,李先生。


  两种产品各有其优缺点,而且主要针对的应用范围也不尽相同,具体选型时可以查阅它们更详尽的参数后确定,在这里不再赘述。