西门子6SE70变频器CUVC板更换问题

CUVC板接触不实会造成很多假像现像
一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位,

二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。
  1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。
  2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低
  3)CUVC板坏
  4)母线电压P071标定的太高

三) F006 报警意思:母线过电压
  1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻
  2)母线电压P071标定的太低

四)F011 报警意思:过电流
  1)编码器信号不好,或丢转
  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次
  3)变频器输出是否短路或有接地故障
  4)负载处于过载状态
  5)电机与变频器是否匹配
  6)是否动态要求过高

五)F015 F053 报警意思:堵转
  1)P830=15,屏蔽掉此故障
  2)编码器信号不好,或丢转
  降低负载
  ? 释放抱闸
  ? 提高电流极限
  ? 提高失步/堵转时间P805
  ? 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792
  仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5)
  ? 提高转矩极限或转矩设定值
  仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P100 =
  0,4,5)
  ? 检查测速机电缆
  ? 检查脉冲编码器的脉冲数
  ? 检查模拟测速机定标
  ? 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好
  ? 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制)
  仅对于频率控制: (P100 = 3)
  ? 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain)
  ? 增大低频时的电流(P278,P279,P280)
  ? 接通转速调节器预控制(P471 > 0)。
  ? 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2
  ? 提高EMF 模型的转换频率(P313)。
  ? 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速
  度调节代替之。
  ? 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实
  际值偏差总是小于P792 设定值

六)F021 报警意思:大电流时间过长
  1)P830=21或P383 小于100 即可屏蔽此故障 
  2)加大P383时间,

七)F025 F026 F027 F029 故障意思:在某相上存在UCE 关机
  1)有无短路或接地故障 包括电机
  2)CU 板是否正确插入
  3)IGBT坏