作者:河南省许昌县电业局 陈俊玲
1 10 kV线路故障分类
1.1 速断。故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)喷油、电杆拉线被盗破坏、机动车碰撞电杆、伐树砸住导线、自然灾害或人为因素导致电杆倾倒等。
1.2 过流。故障范围在线路下端,由三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。
1.3 接地。全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。
2 故障点查找的基本方法
2.1 分析故障原因。根据运行人员提供的线路故障时保护动作情况,初步分析故障性质和故障范围。有条件的可根据故障录波器录制的故障波形图,分析故障性质和故障范围。
2.2 人工巡线、分段普查、地面巡查,可尽量配备高放大倍数的望远镜。登杆检查无论线路是否带电,均视为线路带电,一旦查出故障点应立即报告。报告内容包括故障发生的线路、杆号、相别、故障性质以及设备损坏情况等。
2.3 分支线较多的线路发生故障时,可通过变电站电源端或线路上的断路器,用试送合闸的方法确定故障线路。首先试送主干线路断路器,然后试送分支线路断路器,从试送成功与否便可区别非故障和故障线路。
2.4 为加快对轻微故障的确定,除进行认真检查外,还要注意收集沿线居民的情况反映,了解事故当时的目击情况,以帮助分析故障和找到故障点。
排查10kV配电线路故障基本方法
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=424866&topID=98973【专家答疑】林维勇---关于防雷测试板的设立及其作用
【小编手记:林工在防雷方面是真正的专家,一直想要找些问题来请教他,终于网
友乐逍遥给了我这个机会,呵呵。使我我有幸得以请教到他。也希望大家能够多多
提问题,毕竟得到专家的指点也是一件美事。】
林工回复:
答复关于防雷测试板的设立及其作用
防雷测试板的作用:
1.对专设防雷装置(包括接闪器、引下线、接地装置),通过断开的测试板可测试
:(1)两个测试板以上部分是否通路(可判断连接是否良好),(2)每根接地线
至接地体是否通路,(3)测试接地电阻。......
【专家答疑】林维勇---关于防雷测试...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425713&topID=98973电气专业类书籍12本免费下载,包括:电工基础,用电工计算,常用电工计算,现代家庭
实用电工技术,电工产品学,最新电工实用经典线路范例,电工必读丛书 电工电气线
路与设备故障检修600例,建筑电工技术,电工实用技术丛书 如何保证安全用电,电工
实用技术丛书 常用电工测量技术,现代家庭生活常识丛书 电工常识百问百答,电工
实用手册,大家共同学习一下吧.
电气专业类书籍12本免费下载
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=343098&topID=98973