supercyf - 2008-5-5 9:19:00
请大家讨论一下循环流化床锅炉的DCS控制好不好,比如怎么控制温度、水位、压力等模拟量,怎么实现燃烧控制,水位控制,含氧量控制,风量控制和除氧控制?
kphank - 2008-5-5 9:19:00
水位控制用三冲量,调节二次风控制含氧量,调节引风控制炉膛负压,除氧用单回路就可以。
燃烧控制比较复杂,耦合因素太多,迟延时间达10多分钟,需要综合送次风量、给煤量、含氧量等来控制床温
----------------------------------------------